Moinsen, Ich wohne hier in einer ehemaligen 2 parteienwohnung wo mein Flur vor dem umbau noch Treppenhaus war.
Demnach schalte ich von hier auch das Licht im Treppenhaus. Jetzt habe ich keine lust mehr auf schalter drücken und habe mir für den ersten raum einen unterputzbewegungsmelder besorgt elv.de > 68-09 74 91
der tut auch und ich spare weil das licht immer aus ist. jetzt will ich das auch für die flur und treppenhausbeleuchtung haben, die laufen zusammen über einen automaten. jetzt frage ich mich, wie ich das am besten mache.
hier gibt es 5 schalter um das licht zu schalten, nach 2 minuten geht es aus. wenn ich jetzt 5 von diesen schaltern hole, geht das? wenn ja, wie muss der automat stehen? Dauer oder wie jetzt auch? oder muss ich die schalter ganz runter stellen auf 10 sekunden?oder geht das garnicht?
muss ich den schalter komplett kicken? Elektriker ???
Kieler ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 06:21   #2
Egal88
Super-Moderator &
Mr. Powerforen 2012
 
Benutzerbild von Egal88
 
Registriert seit: 13.05.2000
Ort: hinter'm Mond ...
Beiträge: 10.270
Wahrscheinlich ist die Treppenhaus-Beleuchtung mit einem Eltako-Relais geschaltet.
Dein Bewegungsmelder muss bei Bewegung einen Kontakt für wenige Sekunden schließen, diesen Kontakt kannst du parallel zu einem der vorhandenen Taster schalten.
__________________
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst mal reden. (John F. Kennedy)
Egal88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 13:14   #3
Kieler
War schon oft hier
 
Benutzerbild von Kieler
 
Registriert seit: 10.04.2012
Ort: Lillerød & Kiel
Beiträge: 153
also macht es dem automaten nichts aus, wenn zb drei schalter gleichzeitig bzw. mit etwas abstand 10 sekunden schalten? eine kürzere zeit ist laut datenblatt nicht einstellbar:
Zitat:
Technische Daten:
Anschluss 220 -240V, 50 Hz
Schaltkapazität bis max. 500W (Glühlampen, Halogenlampen)
Mindestlast >40W
Schutzart IP 20
Sensor Infrarot-Detektor
Sensor-Reichweite 4-9m (einstellbar)
Erfassungsbereich 140°
Installationshöhe 1 – 1,8m
Umgebung -20°C - +40°C,
Ansprechhelligkeit zwischen Dunkelheit und Tageslicht ( einstellbar ca. 3 – 2000 Lux)
Einschaltdauer ca. 10 Sekunden bis max. 7 Minuten (einstellbar)
Lärmempfindlichkeit ca. 30db – 90 db (einstellbar)
Verbrauch 0,1W Stand by, 0,45W bei Schaltung
Sicherung 2,5A, 250V
Kieler ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 13:19   #4
Choco
PowerUser
 
Benutzerbild von Choco
 
Registriert seit: 22.01.2000
Ort: zu Hause
Beiträge: 24.542
Ne. So geht das nicht.

So wird recht schnell die Spule vom Eltako kaputt gehen. Denn die ist dafür ausgelegt, dass der Taster einen kurzen Kontakt von bis zu einer Sekunde macht. Aber nicht dafür, dass jemand 10 Sekunden auf dem Taster drauf bleibt.

Falls es die Verkabelung zulässt, würde ich einfach statt dem Treppenhaus Eltako die Bewegungsmelder als Treppenhausschalter hernehmen.

Bei paraleller Schaltung müsste das gehen.
Choco ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Mehrere Bewegungsmelder und Lampen/Scheinwerfer .... Websurfer Elektronik und Chipkarten-Programmierung 8 09.05.2010 17:57
Bewegungsmelder und vorgeschaltetes Relais johnny_www Elektronik und Chipkarten-Programmierung 6 11.01.2010 16:12
Netzfreischalter und Halogenstrahler mit Bewegungsmelder Strahlemann Lifestyle - Freizeit, Urlaub, Garten, Kochen & Mehr 0 15.05.2006 18:32
Bau eines Bewegungsmelder Armin Elektronik und Chipkarten-Programmierung 14 12.05.2004 13:17
Bewegungsmelder Achim Elektronik und Chipkarten-Programmierung 6 03.10.2003 12:11


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
Spezial Powerforen Design and Styling / © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
- Knetterhaustr.26 / 33775 Versmold Tel: 05423/94670
Gerichtsstand: 33790 Halle/i.W.