YANGKE Generator als Notstromaggregat

Beim Einsatz des YANGKE Generators YK1000i als Notstromaggregat für meine Vaillant-Gastherme schaltet die Therme nach kurzer Zeit auf "Störung".
Geräte mit nur ohmschen Widerstand (Halogenstrahler) funktionieren.
Hilft hier ein Netzfilter und wenn ja, welcher?
Der gleiche Effekt trat vorher schon bei der Verwendung eines 2-Takt Generators 600W auf.
Manfred Brückner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 19:40   #2
rommolus
Administrator und Generator....oder so ;-)
 
Benutzerbild von rommolus
 
Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
Zitat:
Zitat von Manfred Brückner Beitrag anzeigen
Hilft hier ein Netzfilter und wenn ja, welcher?
Moin

Hier hilft vielleicht "Trick 17" .

Versuchen Sie parallel zur Gastherme auch noch einen Ohmschen Verbraucher, wie eine 50 Watt Glühlampe, anzuschließen. Damit wird der Generator "überlistet" und liefert permanent den sauberen Strom, den Ihre Terme zur einwandfreien Funktion benötigt.

Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert!
Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
rommolus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 20:18   #3
Tupolew
Kommt immer öfter
 
Benutzerbild von Tupolew
 
Registriert seit: 16.04.2002
Ort: Briar Patch
Beiträge: 578
Nabend , das könnte heikel werden . Wir installieren öfters diese sogenannten " Zweiteinspeisungen " in meist Einfamilienhäusern . Vor ein paar Jahren hatte ein Kunde auch über eine solche " Umschaltung " seine Therme betrieben . Leider hat er durch das Notstromaggregat ( zum Glück seinen eigenen ) die ganze Steuerplatine seiner Heizung zerstört . Laut Gutachter war das damals eine sogenannte " Spannungsspitze " . Wie gesagt , das war ein Einzelfall , aber ich habe ihn nie vergessen . Seit dem Vorfall raten wir immer zu einem Filter oder ähnlichem ...

Eventuell hilft ja auch Rommolus sein Trick , obwohl ja an der Heizung bestimmt eine normale Last dranhängt ( Mischermotor / Pumpe ect . ...)

Gruss , Tupolew
Tupolew ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 00:45   #4
rommolus
Administrator und Generator....oder so ;-)
 
Benutzerbild von rommolus
 
Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
Moin

Der YangKe YK1000I ist ein Inverter Generator der einen gefilterten Storm liefert. Zumindest soll dieser Generator eine stabile Spannung und Frequenz, sowie eine saubere Sinuskurve liefern. Ganz genau weiß man das allerdings erst, wenn ein Messgerät angeschlossen wurde.
Ich bin aber ziemlich sicher dass der "Trick 17" funktionieren wird. Aber schaun wir mal. Jedenfalls würde ich mich über ein Feedback sehr freuen.

Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert!
Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
rommolus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 05:22   #5
Nostromo
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 19.02.2003
Ort: Südliche Halbkugel
Beiträge: 49
Ich blicke hier nicht ganz durch :

Handelt es sich um einen Gleichstromgenerator mit
nachgeschalteten elektronischen Wechselrichter
und Spannungsregler oder
um einen Wechselspannungsgenerato deren
Netzfrequenz (50Hz) über die Drehzahl geregelt wird
und die Ausgangspannung (230V) Lastabhängig ist ?
Nostromo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 00:21   #6
Herbert Spanien
Hat nicht viele Posts
 
Benutzerbild von Herbert Spanien
 
Registriert seit: 18.02.2007
Ort: Dort wo die Sonne Lacht :-)
Beiträge: 20
Zitat:
Zitat von Nostromo Beitrag anzeigen
Ich blicke hier nicht ganz durch :

Handelt es sich um einen Gleichstromgenerator mit
nachgeschalteten elektronischen Wechselrichter
und Spannungsregler oder
um einen Wechselspannungsgenerato deren
Netzfrequenz (50Hz) über die Drehzahl geregelt wird
und die Ausgangspannung (230V) Lastabhängig ist ?
Hi alle, jau wuede mich auch interessieren, was der "inverter - Generator" nu eigentlich is. ich hab auch einen, Brigs&Straton 2T Motor, Asyncron Generator 2 KW 232 Volt, Sinus mit 5% Klirr (mit NF - Messgraet) na ja so 46-54 Hz, je nach Last ( OK ich will ja auch keine Uhr drann betreiben ).
MFG Herbert
Herbert Spanien ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 13:08   #7
blossem
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 02.07.2007
Beiträge: 9

Zitat:
Beim Einsatz des YANGKE Generators YK1000i als Notstromaggregat für meine Vaillant-Gastherme schaltet die Therme nach kurzer Zeit auf "Störung".
Hallo und guten Tag,
ich weiss nicht ob Ihnen schon geholfen wurde habe aber trotzdem noch einen
Tip zum Betrieb von Gasthermen / Brennwertthermen.
Zur Flammüberwachung wird bei diesen Geräten die Ionisation im Brennraum gemessen.
Die Messung erfolgt gegen die Brennkammer.
Beim normalen Netz ist die Brennkammer über den Schutzleiter mit dem Sternpunkt des speisenden Netzes verbunden.
Diese Verbindung fehlt beim Betrieb mit einer Ersatzstromversorgung, da die Ausgangsspannung galvanisch vom Schutzleiter getrennt ist.
Dadurch läuft die Therme an und zündet, geht aber nach kurzer Zeit auf Störung da keine Flamme erkannt wird.
Abhilfe ist mit einem 1-2 M Ohm grossen Widerstand möglich der zwischen einem der beiden vom Generator abgehenden Leitungen und dem Schutzleiter
geschaltet wird.
Das für den Betrieb von sensieblen Elektrogeräten ein möglichst "sauberer"
Strom verwendet werden soll vesteht sich von selbst.
Gruss blossem
blossem ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 21:13   #8
Nickelone
Postet bei Gelegenheit
 
Benutzerbild von Nickelone
 
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
Zitat:
Zitat von blossem Beitrag anzeigen
Abhilfe ist mit einem 1-2 M Ohm grossen Widerstand möglich der zwischen einem der beiden vom Generator abgehenden Leitungen und dem Schutzleiter
geschaltet wird.
Das für den Betrieb von sensieblen Elektrogeräten ein möglichst "sauberer"
Strom verwendet werden soll vesteht sich von selbst.
Gruss blossem
Hallo blossem,

das nenne ich einen sehr wertvollen tipp, weil mir eine gastherme haben und ich meinen Generator mit Variante 3 anschließen will.

Gruß Klaus

und nochmals DANKE für DEINEN Tippppppppp !!!!!!!!!!! ;-)
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
Nickelone ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
CC Generator Micel Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr 11 24.04.2010 14:20
Wodurch unterscheiden sich KIPOR, YangKe und andere? macpower KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland 11 01.11.2007 14:59
Ölalarmsystem YangKe YK1000i schuberth KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland 2 29.05.2007 12:56
callcard generator la boom2 Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr 1 01.01.2003 18:06
CallYa Generator Fredrick Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr 10 16.04.2000 23:47


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
Spezial Powerforen Design and Styling / © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
- Knetterhaustr.26 / 33775 Versmold Tel: 05423/94670
Gerichtsstand: 33790 Halle/i.W.