Beim Einsatz des YANGKE Generators YK1000i als Notstromaggregat für meine Vaillant-Gastherme schaltet die Therme nach kurzer Zeit auf "Störung".
Geräte mit nur ohmschen Widerstand (Halogenstrahler) funktionieren. Hilft hier ein Netzfilter und wenn ja, welcher? Der gleiche Effekt trat vorher schon bei der Verwendung eines 2-Takt Generators 600W auf. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Moin
Hier hilft vielleicht "Trick 17" . Versuchen Sie parallel zur Gastherme auch noch einen Ohmschen Verbraucher, wie eine 50 Watt Glühlampe, anzuschließen. Damit wird der Generator "überlistet" und liefert permanent den sauberen Strom, den Ihre Terme zur einwandfreien Funktion benötigt. Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Kommt immer öfter
![]() Registriert seit: 16.04.2002
Ort: Briar Patch
Beiträge: 578
|
Nabend , das könnte heikel werden . Wir installieren öfters diese sogenannten " Zweiteinspeisungen " in meist Einfamilienhäusern . Vor ein paar Jahren hatte ein Kunde auch über eine solche " Umschaltung " seine Therme betrieben . Leider hat er durch das Notstromaggregat ( zum Glück seinen eigenen ) die ganze Steuerplatine seiner Heizung zerstört . Laut Gutachter war das damals eine sogenannte " Spannungsspitze " . Wie gesagt , das war ein Einzelfall , aber ich habe ihn nie vergessen . Seit dem Vorfall raten wir immer zu einem Filter oder ähnlichem ...
Eventuell hilft ja auch Rommolus sein Trick , obwohl ja an der Heizung bestimmt eine normale Last dranhängt ( Mischermotor / Pumpe ect . ...) Gruss , Tupolew |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Moin
Der YangKe YK1000I ist ein Inverter Generator der einen gefilterten Storm liefert. Zumindest soll dieser Generator eine stabile Spannung und Frequenz, sowie eine saubere Sinuskurve liefern. Ganz genau weiß man das allerdings erst, wenn ein Messgerät angeschlossen wurde. Ich bin aber ziemlich sicher dass der "Trick 17" funktionieren wird. Aber schaun wir mal. Jedenfalls würde ich mich über ein Feedback sehr freuen.Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 19.02.2003
Ort: Südliche Halbkugel
Beiträge: 49
|
Ich blicke hier nicht ganz durch :
Handelt es sich um einen Gleichstromgenerator mit nachgeschalteten elektronischen Wechselrichter und Spannungsregler oder um einen Wechselspannungsgenerato deren Netzfrequenz (50Hz) über die Drehzahl geregelt wird und die Ausgangspannung (230V) Lastabhängig ist ? |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 18.02.2007
Ort: Dort wo die Sonne Lacht :-)
Beiträge: 20
|
Zitat:
). MFG Herbert |
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 02.07.2007
Beiträge: 9
|
Zitat:
ich weiss nicht ob Ihnen schon geholfen wurde habe aber trotzdem noch einen Tip zum Betrieb von Gasthermen / Brennwertthermen. Zur Flammüberwachung wird bei diesen Geräten die Ionisation im Brennraum gemessen. Die Messung erfolgt gegen die Brennkammer. Beim normalen Netz ist die Brennkammer über den Schutzleiter mit dem Sternpunkt des speisenden Netzes verbunden. Diese Verbindung fehlt beim Betrieb mit einer Ersatzstromversorgung, da die Ausgangsspannung galvanisch vom Schutzleiter getrennt ist. Dadurch läuft die Therme an und zündet, geht aber nach kurzer Zeit auf Störung da keine Flamme erkannt wird. Abhilfe ist mit einem 1-2 M Ohm grossen Widerstand möglich der zwischen einem der beiden vom Generator abgehenden Leitungen und dem Schutzleiter geschaltet wird. Das für den Betrieb von sensieblen Elektrogeräten ein möglichst "sauberer" Strom verwendet werden soll vesteht sich von selbst. Gruss blossem |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
Postet bei Gelegenheit
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
|
Zitat:
das nenne ich einen sehr wertvollen tipp, weil mir eine gastherme haben und ich meinen Generator mit Variante 3 anschließen will. Gruß Klaus und nochmals DANKE für DEINEN Tippppppppp !!!!!!!!!!! ;-)
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
|
|
|
|
|
![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| CC Generator | Micel | Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr | 11 | 24.04.2010 14:20 |
| Wodurch unterscheiden sich KIPOR, YangKe und andere? | macpower | KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland | 11 | 01.11.2007 14:59 |
| Ölalarmsystem YangKe YK1000i | schuberth | KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland | 2 | 29.05.2007 12:56 |
| callcard generator | la boom2 | Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr | 1 | 01.01.2003 18:06 |
| CallYa Generator | Fredrick | Security-Zone - Sicherheitslücken, Virenschutz, Kryptosoftware & Mehr | 10 | 16.04.2000 23:47 |