Kipor KDE 6500 T3 stellt sich ab bei Belastung

Hallo @all,


ich hab ein Kipor KDE 6500 T3 mit folgendem Problem:
Wenn ich einen Motor (Kreissäge) anschließe mit z.B. 2kw schaltet sich das Aggregat unter dem anlauf des Motors aus.
Das Aggregat hat mit Sicherheit leicht den Power diesen Motor zu betreiben,
ich hab es auch schon geschafft den Motor zum laufen zu bringen.(1x von 10Versuchen).
Kann ich die Electronik so beeinflussen das der "timout" des Sicherheitsschalters auf meinetwegen 10sec. gesetzt wird?
(Garantie ist abgelaufen und ich nehme es in kauf das der Motor kaputt geht!)

Bitte um Info der Winter kommt

ciao Hans
dealmen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 14:22   #2
cmddegi
Moderator
 
Benutzerbild von cmddegi
 
Registriert seit: 11.07.2001
Ort: Austria
Beiträge: 4.189
Ich würde vermuten, du brauchst eine Anlaufstrombegrenzung, Ein Asynchronmotor zieht beim Anlauf kurzzeitig wesentlich mehr Strom als im Nennbetrieb; das mag der Generator wohl nicht.
Evtl. kommst du mit sowas weiter:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=622412

Grüße,
Martin
__________________
mfg, Degi ... "It compiles. Let's ship it." ::: Meine Wasserraketen-Page
cmddegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 17:09   #3
Nickelone
Postet bei Gelegenheit
 
Benutzerbild von Nickelone
 
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
Hallo dealmen,

ja habe schon ein Thema über die EINSCHALTOPTIMIERUNG F. GROSSVERBRAUCHER geöffnet welche dealmen Dir empfohlen hat.

Habe gestern das Teil bei Conrad bestellt und werde dann mal paar Versuche starten.

Gruß Nickelone
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
Nickelone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 18:10   #4
dealmen
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
Hi,


ich hab das Teil schon gekauft leider schaltete sich das Gerät immer noch aus.

Was ich festgestellt habe ist wenn die Spannung unter 170Volt gerät ist dieses Phänomen da.
Es ist im Gerät eine Schutzvorrichtung das wenn die Spannung unter desen Wert fällt den Motor abstellt.
Diese Vorrichtung wüst ich gerne wo die sitzt :-)

Der Generator und der Diesel Motor halten diese Anlaufspitze leicht aus, ich hatte ein altes Gerät mit 4kw aber ohne Schutzeinrichtung und es hat wunderbar funktioniert.

Ciao hans
dealmen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 13:12   #5
dealmen
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
Hat keiner eine Idee??

Hallo Gemeinde,

keiner eine Idee?

Ciao Hans
dealmen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 09:16   #6
rommolus
Administrator und Generator....oder so ;-)
 
Benutzerbild von rommolus
 
Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
Moin

Dein Problem ist einfach der Schutz vor Überlastung. Bitte nicht falsch verstehen, aber dieser Schutz hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Entsprechend wurde der Schutz auch so in die Elektronik integriert das er nicht so ohne weiteres auszuhebeln ist.

Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert!
Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
rommolus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 10:11   #7
dealmen
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
Hi rommolus,


meine Garantie ist schon weg und so wie es läuft nicht akzeptabel!
Wenn du Infos hat lass sie mir bitte zukommen.

Ansonsten muß ich es wieder verkaufen

Ciao Hans

PS: Ich hatte vorher ein Hatz Motor mit einen alten Generator mit 3,2 KW und da lief es einwandfrei. Leider ist der Hatz gestorben.
dealmen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 17:27   #8
Nickelone
Postet bei Gelegenheit
 
Benutzerbild von Nickelone
 
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
hallo dealmen,


vielleicht einen zweiten Verbraucher (ohmschen Verbraucher: Glühlampen, Heizgeräte, Kochherde usw.) anhängen, der den Generator auch bisschen vordert damit der auf "Volllast" läuft und dann die Kreissäge anschalten und den zweiten Verbraucher wieder aus...(natürlich alles im Bereich des Generators)


Gruß Nickelone
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
Nickelone ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2007, 07:56   #9
J.B.
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 06.07.2007
Beiträge: 5
Anlaufschwierigkeiten !

Hallo ! Probiere es einfach mal über eine Kabeltrommel ! Diese wirkt dem Anlaufstrom entgegen. Wärend des Betriebs bitte die Trommel abrollen, da sonst Brandgefahr. Gruß J.B.
J.B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 12:11   #10
maxxwill
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 20.12.2008
Beiträge: 2
Hallo hab das gleiche prob.
hab einen motor mit 1,2 kw nur wenn ich es anmache geht der agregat sofort aus
kann mir bitte jemand weiterhelfen
unterlast geht sie aus und die öl mangel leuchte geht an
öl ist aber voll
hatte schon mal den kleinen motor zum laufen bekommen
aber beim zweiten mal ging nichts mehr

bis dann maxx
maxxwill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 13:17   #11
rommolus
Administrator und Generator....oder so ;-)
 
Benutzerbild von rommolus
 
Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
Der Anlaufstrom eines schnell drehenden E-Motors ist um ein vielfaches höher aus die Stromaufnahme des gleichen Motors wärend des normalen Betriebes. Ergo brauchst Du entweder einen stärkeren Generator oder einen kleineren E-Motor.

Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert!
Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
rommolus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 10:59   #12
xt45os
Hat nicht viele Posts
 
Registriert seit: 14.08.2008
Beiträge: 15
Handelt es sich bei dem Motor um Kraftstrom?

wenn ja dann bitte prüfen ob der Einbau eines Stern/Dreieck Schalters für den Sägemotor möglich ist.
xt45os ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 
Themen-Optionen

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.

Gehe zu

Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Wodurch unterscheiden sich KIPOR, YangKe und andere? macpower KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland 11 01.11.2007 14:59
festplatte stellt sich beim booten ab killmachine Hardware 0 18.10.2004 09:51
Ich dreh hier gleich durch - KDE hängt sich auf beim Booten Lord Vader Software 2 20.11.2003 11:00
Monitor stellt sich aus !! Quench Hardware 12 29.03.2000 22:32


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
Spezial Powerforen Design and Styling / © by Rene Beeskow Besitzunternehmen
- Knetterhaustr.26 / 33775 Versmold Tel: 05423/94670
Gerichtsstand: 33790 Halle/i.W.