Hallo @all,
ich hab ein Kipor KDE 6500 T3 mit folgendem Problem: Wenn ich einen Motor (Kreissäge) anschließe mit z.B. 2kw schaltet sich das Aggregat unter dem anlauf des Motors aus. Das Aggregat hat mit Sicherheit leicht den Power diesen Motor zu betreiben, ich hab es auch schon geschafft den Motor zum laufen zu bringen.(1x von 10Versuchen). Kann ich die Electronik so beeinflussen das der "timout" des Sicherheitsschalters auf meinetwegen 10sec. gesetzt wird? (Garantie ist abgelaufen und ich nehme es in kauf das der Motor kaputt geht!) Bitte um Info der Winter kommt ciao Hans |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Moderator
![]() Registriert seit: 11.07.2001
Ort: Austria
Beiträge: 4.189
|
Ich würde vermuten, du brauchst eine Anlaufstrombegrenzung, Ein Asynchronmotor zieht beim Anlauf kurzzeitig wesentlich mehr Strom als im Nennbetrieb; das mag der Generator wohl nicht.
Evtl. kommst du mit sowas weiter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=622412 Grüße, Martin
__________________
mfg, Degi ... "It compiles. Let's ship it." ::: Meine Wasserraketen-Page |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Postet bei Gelegenheit
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
|
Hallo dealmen,
ja habe schon ein Thema über die EINSCHALTOPTIMIERUNG F. GROSSVERBRAUCHER geöffnet welche dealmen Dir empfohlen hat. Habe gestern das Teil bei Conrad bestellt und werde dann mal paar Versuche starten. Gruß Nickelone
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
|
Hi,
ich hab das Teil schon gekauft leider schaltete sich das Gerät immer noch aus. Was ich festgestellt habe ist wenn die Spannung unter 170Volt gerät ist dieses Phänomen da. Es ist im Gerät eine Schutzvorrichtung das wenn die Spannung unter desen Wert fällt den Motor abstellt. Diese Vorrichtung wüst ich gerne wo die sitzt :-) Der Generator und der Diesel Motor halten diese Anlaufspitze leicht aus, ich hatte ein altes Gerät mit 4kw aber ohne Schutzeinrichtung und es hat wunderbar funktioniert. Ciao hans |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
|
Hat keiner eine Idee??
Hallo Gemeinde,
keiner eine Idee? Ciao Hans |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Moin
Dein Problem ist einfach der Schutz vor Überlastung. Bitte nicht falsch verstehen, aber dieser Schutz hat seinen Sinn und seine Berechtigung. Entsprechend wurde der Schutz auch so in die Elektronik integriert das er nicht so ohne weiteres auszuhebeln ist. Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 28.06.2007
Beiträge: 5
|
Hi rommolus,
meine Garantie ist schon weg und so wie es läuft nicht akzeptabel! Wenn du Infos hat lass sie mir bitte zukommen. Ansonsten muß ich es wieder verkaufen Ciao Hans PS: Ich hatte vorher ein Hatz Motor mit einen alten Generator mit 3,2 KW und da lief es einwandfrei. Leider ist der Hatz gestorben. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Postet bei Gelegenheit
Registriert seit: 23.02.2007
Ort: Kipor 2600H
Beiträge: 51
|
hallo dealmen,
vielleicht einen zweiten Verbraucher (ohmschen Verbraucher: Glühlampen, Heizgeräte, Kochherde usw.) anhängen, der den Generator auch bisschen vordert damit der auf "Volllast" läuft und dann die Kreissäge anschalten und den zweiten Verbraucher wieder aus...(natürlich alles im Bereich des Generators) Gruß Nickelone
__________________
Kipor 2600h seit dem 08.03.2007
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 06.07.2007
Beiträge: 5
|
Hallo ! Probiere es einfach mal über eine Kabeltrommel ! Diese wirkt dem Anlaufstrom entgegen. Wärend des Betriebs bitte die Trommel abrollen, da sonst Brandgefahr. Gruß J.B.
![]() |
|
|
|
|
|
#10 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 20.12.2008
Beiträge: 2
|
Hallo hab das gleiche prob.
hab einen motor mit 1,2 kw nur wenn ich es anmache geht der agregat sofort aus kann mir bitte jemand weiterhelfen unterlast geht sie aus und die öl mangel leuchte geht an öl ist aber voll hatte schon mal den kleinen motor zum laufen bekommen aber beim zweiten mal ging nichts mehr bis dann maxx |
|
|
|
|
|
#11 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Der Anlaufstrom eines schnell drehenden E-Motors ist um ein vielfaches höher aus die Stromaufnahme des gleichen Motors wärend des normalen Betriebes. Ergo brauchst Du entweder einen stärkeren Generator oder einen kleineren E-Motor.
Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 14.08.2008
Beiträge: 15
|
Handelt es sich bei dem Motor um Kraftstrom?
wenn ja dann bitte prüfen ob der Einbau eines Stern/Dreieck Schalters für den Sägemotor möglich ist. |
|
|
|
![]() |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Wodurch unterscheiden sich KIPOR, YangKe und andere? | macpower | KIPOR .ORG GmbH Support Deutschland | 11 | 01.11.2007 14:59 |
| festplatte stellt sich beim booten ab | killmachine | Hardware | 0 | 18.10.2004 09:51 |
| Ich dreh hier gleich durch - KDE hängt sich auf beim Booten | Lord Vader | Software | 2 | 20.11.2003 11:00 |
| Monitor stellt sich aus !! | Quench | Hardware | 12 | 29.03.2000 22:32 |