Anlaufstrombegrenzung
Hallo Forum,
gibt es eigentlich für die Kipor Inverter (1000er, 2000er, 2600er) die auf den jeweiligen maximalen Stom ausgelegten Anlaufstrombegrenzer? Meine zu betreibenden Geräte sind alle elektronisch gesteuert und deutlich unter 1000 Watt, bis eben eine Ausnahme, die Handkreissäge. Sie hat 600 Watt, und kennt nur ein oder aus, d.h. sehr hoher Anlaufstrom. Ein normaler 16A Automat fliegt natürlich nicht, aber ein IG 1000 wird sicherlich sofort aussteigen. Ich vermute sogar das ein 2000er dies wohl auch tun wird. Allerdings einen 2600er zu kaufen, weil eine Maschine nicht funktioniert wird aus finanziellen Gründen scheitern. Daher meine Frage nach der Anlaufstrombegrenzung, eben passend für die Generatoren. Grüßle aus Bruchsal Der Boe |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Moin
Das Tema "Anlaufstrombegrenzung" ist nicht neu und wurde hier schon einige Male diskutiert. Hier habe ich z.B. ein Teil ausfindig machen können welches optimal für deine Anforderungen geeignet wäre und das volle Leistungsspektrum des Kipor IG2000 Stromerzeuger (1600 Watt Dauerleistung) ausnutzen könnte. >>>>SIEHE<<<<< Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Hat nicht viele Posts
Registriert seit: 21.08.2007
Beiträge: 13
|
na, das wäre doch auch was für mein Problem, Rommolus, oder? Du hattest gerade auf eine Frage von mir geantwortet (welchen Kipor brauche ich).
Bei manchen Geräten dieser Art steht, dass man die nicht in Zusammenhang mit Wechselrichter verwenden darf. Weiss jamand wieso? |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Hallo Romulus,
yeppa, das Ding wäre genau das Richtige für den 2000er Kipor. Er wird sich zwar ein wenig schütteln, aber das wäre nach 2 sec vorbei und die Maschinen würden laufen. Ich habe mal nachgeschaut, ob sowas auch für 900 Watt (1000er Kipor) gibt, bin aber noch nicht fündig geworden. Ich habe übrigens den IG 1000 gerade eben bestellt. Weiterhin werde ich experimentieren. Die paar Semester E-Technik in Bochum sollen nicht umsonst gewesen sein. Wenn ich eine Lösung habe, werde ich es posten. Grüßle aus Bruchsal DerBoe |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Moin
Zitat:
Ist doch dieses Forum nicht nur dazu gedacht Probleme zu beheben, sondern auch Informationen und Lösungen zu verbreiten. Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Hallo Romulus,
kein Problem, schnell den Kipor schicken, und ich werde anfangen. ich denke, es wird eine Lösung geben, die mit einem Verbraucher (ca 300 Watt oder mehr) in Reihe, plus einem Schalter, der die Reihenschaltung wieder auflöst, wohl funktionieren wird. Wie sieht es übrigens aus mit der weiteren Schallminderungsgeschichte? Grüßle DerBoe |
|
|
|
|
|
#7 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Hallöchen,
ich antworte mir mal selber ![]() also gestern (Freitag) ist der 1000er gekommen. Öl und Sprit eingefüllt (Ölmenge übrigens ca. 230ml, mit mehr läufts wieder raus) Heute der Testlauf mit all meinen Maschinen, die potentiell zum Einsatz kommen könnten: Schlagbohrmaschine (650Watt), Schwingschleifer (550 Watt), Stichsäge (500 Watt) usw. Alle natürlich elektronisch in der Drehzahl regelbar. Bei der Bohrmaschine hatte ich Bedenken, aber die wurden schnell zerstreut. Der Kipor dachte nicht mal an die rote Überlast-LED, selbst als ich auf Maximum Leistung gestellt und sofort voll eingeschaltet habe. Die elektronische Regelung der Maschine hat eben die eingebaute Anlaufstrombegrenzung. Sehr positiv. Die weiter oben erwähnte Handkreissäge (600 Watt) konnte ich noch nicht probieren, weil ich sie verliehen habe. Zur Lärmbelastung lässt sich nur eines sagen: verdammt leise, der Kleine Bisher sind (noch) keine Maßnahmen zur Anlaufstrombegrenzung erforderlich. |
|
|
|
|
|
#8 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Wieder mal ein fröhliches Hallöchen an die Community,
![]() also nu kömmts mit der 600 Watt Handkreissäge. Ein ca 0,5s langes DEUTLICHES Schütteln des Generators, und dann war die Overload-LED auch schon wieder aus, und die Säge war hochgelaufen. Auch unter Last kein Problem. Und dann kam der ultimative Test: 900 Watt Winkelschleifer von Bosch, direkt aus bem Baumarkt raus auf den Parkplatz (mit Verkäufer, ich wollte ja nicht die Katze im Sack kaufen), Generator angeschmissen, und eingestöpselt. Einmal tief Luft holen, und EINSCHALTEN. Die rote LED war nur ca 1s lang an, danach lief der Winklelschleifer, allerdings gefühlte 100 dB lauter als der Kipor , weil ich den Generator gar nicht mehr gehört habe.Lange Rede kurzer Sinn: Meine Bedenken bezüglich Einschaltströmen meiner Maschinen haben sich in Luft aufgelöst. Kommende Woche wird die Gartenhütte aufgebaut, das Wetter soll ja gut sein. Wenn alles soweit fertig ist, kommt der erste Ölwechsel, dann wird der Generator ca. 5 Stunden gelaufen haben, und zwei Monate alt sein. Es grüßt aus dem Süden der Republik der Ex-Westfale Boe |
|
|
|
|
|
#9 | |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Zitat:
Schön das zu hören (lesen) . Aber bedenke das der Generators nicht permanent an seiner Leistungsgrenze betrieben werden sollte, denn das ist dann auch nicht das gelbe vom Ei. Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Hallo Romulus,
nein, sicherlich ist eine Dauerbelastung von 900 Watt für den Kleinen nicht erstrebenswert. Ich denke aber, mal einen Pflasterstein, oder eine Betonwegeplatte oder Ähnliches durchschneiden dauert im Höchstfalle vielleicht 5 minuten, und dann ist Pause angesagt. Sowas muß er aber aushalten können, zumal alle anderen Belastungen, die bei mir auftreten können eher Peanuts sind. Grüßle aus Bruchsal Boe |
|
|
|
|
|
#11 |
|
E-Mail Freischaltung noch nicht aktiviert
Beiträge: n/a
|
Hallo
Am ende was soll mit dem Generator geschehen. Mann kauft doch keinen guten Generator dem mann nur zu halben Leistung belasten sollte. Wenn ich mir einen Generator kaufe gehe ich auch an die grenzen des Generators. Das muss er auf alle fälle aushalten. Sonnst ist es kein guter Generator. .Grüße ![]() |
|
|
|
#12 |
|
Administrator und Generator....oder so ;-)
![]() Registriert seit: 01.07.2002
Ort: http://www.kipor.org ....weil da gibts gute Preise
Beiträge: 4.600
|
Das tut er auch, aber genau wie bei einem Auto welches NUR mit Vollgas gefahren wird, stellt sich auch bei einem Generator ein höherer Verschleiss ein, wenn das Gerät immer nur an seiner Leistungsgrenze betrieben wird.
Gruß
__________________
ich hacke für Dich jeden Server! FBI, CIA, BKA, KGB, BND oder Powerforen - alles kein Problem. Kein Server ist gut genug gesichert! Schwupp die Wupp und platt is´er, - gib mir einfach nur das Root-PW.....
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Postet bei Gelegenheit
![]() Registriert seit: 28.08.2007
Ort: BaWü
Beiträge: 97
|
Tach zusammen
, ein neues Gerät ist dazugekommen. Eine Wasserpumpe namens 3000/3 Jet von Gardena. Leistungsaufnahme laut Typenschild: 600 Watt. Die Pumpe läuft problemlos an meinem 1000er OHNE Überlast-LED hoch. Auch sie wird wohl den Anlaufstrom intern schon begrenzen. Es ist Sommer. Nun wird der Kleine wohl täglich mehr oder weniger laufen müssen, damit die Pumpe Wasser fördert. ![]() Grüßle vom Boe |
|
|
|
![]() |